信宜玉都风情网

搜索
开启左侧

[建材提供] JS防水屋面施工空鼓、裂缝怎么办?

[复制链接]
2299827 发表于 2019-5-29 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击进入图集模式

信宜-玉都风情网欢迎您的到来,注册后,您将能玩到更多好玩的功能!信宜人的网上家园,网聚信宜人的力量。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x
JS防水涂料在实际应用过程中,只要按照标准的施工方法来做,出现渗漏的几率很小。但是考虑到施工现场的具体条件,以及基层为水利、施工水平、随意加水等人为因素,就市场会出现空鼓、裂缝等现象。本文就该现象出现的原因进行分析及应对,以免在施工过程中出现同样错误。

涂膜防水层空鼓  

现象:防水涂膜空鼓,鼓泡随气温的升降而膨大或缩小,使防水涂膜被不断拉伸,变薄并加快老化。

原因分析:
1、基层含水率过高,在夏季施工,涂层表面干燥成膜后,基层水分蒸发,水汽无法排出而起泡、空鼓。
2、冬季低温施工,水性涂膜没有干就涂刷上层涂料,有时涂层太厚,内部水分不易逸出,被封闭在内,受热后鼓泡。
3、基层没有清理干净,涂膜与基层粘结不牢。

防治措施:基层必须干燥,清理干净,先涂刷界面剂,干燥后涂刷首道防水涂料,等干燥后,经检查无气泡、空鼓后方可涂刷下道涂料。

timg (7).jpg
涂膜防水层裂缝  

现象:沿屋面预制板端头的规则裂缝,也有不规则裂缝或龟裂翘皮,导致渗漏。

原因分析:
1、建筑物的不均匀下沉,结构变形,温差变形和干缩变形,常造成屋面板胀缩、变形,使防水涂膜被拉裂。
2、使用伪劣涂料,有效成分挥发老化,涂膜厚度薄,抗拉强度低等也可使涂膜被拉裂或涂膜自身产生龟裂。

防治措施:
在涂膜由于受基层影响而出现裂缝后,沿裂缝切割20mm× 20mm(宽×深)的槽,扫刷干净,嵌填柔性密封膏,再用涂料进行加宽涂刷加强,和原防水涂膜粘结牢固。涂膜自身出现龟裂现象时,应清除剥落、空鼓的部分,再用涂料修补,对龟裂的地方可采用涂料进行嵌涂两道。


反挑梁过水洞渗漏水  

现象:雨水沿洞内及周边的缝隙向下渗漏。

原因分析:
过水洞及周围有贯通性孔、缝,又未作好防水处理,而产生渗漏水。当过水洞有预埋管时,预埋管端头与混凝土的接缝处密封不好也会产生渗漏水。

防治措施:
过水洞周围的混凝土应浇捣密实,过水洞宜用完好、无接头的预埋管,管两端头应突出反挑梁侧面10mm,并留设20mm×20mm的槽,用柔性密封膏嵌填,过水洞及周围的防水层应完整,无破损,粘结要牢固,过水洞畅通。

聚合物水泥基防水涂料.jpg


信宜人的网上家园,网聚信宜人的力量!   如果您想了解更多最新资讯,请关注信宜玉都风情网微信公众号:www06681com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

信宜家装建材
  • 今日主题: 0/全部主题: 5733
  •  发布规则


      为了减轻网站管理量,特别说明一下版块规则,如下:
      1、信宜房价咨询、业主维权曝光,信息讨论,信息咨询版。点击创建或加入信宜小区论坛
      2、请将出售、出租、求购、求租等需求信息发到房产信息版块,切勿发布在里。
      3、禁止同一个用户连续发表新主题及回复回复超过二条,如有超过,当禁止用户名,如需超过,请与网站联系。
      4、请商家切勿反反复复发布相同的推广信息,将会被系统批量删除所有信息及禁言处理。
      5、禁止在主题内容中填写电话号码,否则将批量删除信息,同时禁止用户名。

     热点图文

     最新动态

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    7 X 24小时在线客服

    电话:0668-8884681

    手机:13510735541

    客服QQ1:1592772589,客服QQ2:1368203218
    邮件:admin@06681.com
    Copyright © 2018-2022 信宜玉都风情网版权所有 All Rights Reserved
    免责申明:本网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任
    Powered by Discuz! X3.3 技术支持:信宜玉都风情 苏ICP备11037192号