信宜玉都风情网

开启左侧

[现场所见] 昨晚教育城初中艺术楼疑遭雷击起火,没人员伤亡

[复制链接]
凉粉草 发表于 2009-7-4 21:27 | 显示全部楼层
我怎么没听我家的佬说的,他是教育城初中的职工。
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

中意这里 发表于 2009-7-5 00:04 | 显示全部楼层
学校都有这类三结合场所?安监真的要好好查下了,否则到时出人命,好多领导一齐死了。
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

中意这里 发表于 2009-7-5 00:05 | 显示全部楼层
好一个名句“雷击”出事赖给“雷公”@16
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

中意这里 发表于 2009-7-5 00:10 | 显示全部楼层

回复 33# 中意这里 的帖子

雷击谁来鉴定?如果真是雷击气象局要负上责任@16 查明真相严惩责任人,不要等到出人命才动手。学校甘重要的地方居然发生甘严重的事,不能轻易放过责任人@16
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

岑陈林 发表于 2009-7-5 11:00 | 显示全部楼层

“不能轻易放过责任人”

原帖由 中意这里 于 2009-7-5 00:10 发表
雷击谁来鉴定?如果真是雷击气象局要负上责任@16 查明真相严惩责任人,不要等到出人命才动手。学校甘重要的地方居然发生甘严重的事,不能轻易放过责任人@16
不能轻易放过责任人!
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

阿米 发表于 2009-7-5 15:50 | 显示全部楼层
#av%0004 .......
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

懒羊羊 发表于 2009-7-5 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 中意这里 于 2009-7-5 00:10 发表
雷击谁来鉴定?如果真是雷击气象局要负上责任@16 查明真相严惩责任人,不要等到出人命才动手。学校甘重要的地方居然发生甘严重的事,不能轻易放过责任人@16

楼宇有防雷设施,电路未必有防雷设施!
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

笑寒霜 发表于 2009-7-5 17:53 | 显示全部楼层
原帖由 中意这里 于 2009-7-5 00:10 发表
雷击谁来鉴定?如果真是雷击气象局要负上责任@16 查明真相严惩责任人,不要等到出人命才动手。学校甘重要的地方居然发生甘严重的事,不能轻易放过责任人@16

呵呵~~
不是有雷击就是气象局的责任的@titter
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

玩世不恭 发表于 2009-7-5 19:18 | 显示全部楼层
sweat.gif .......
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

信宜气象局专用 发表于 2009-7-5 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 中意这里 于 2009-7-5 00:10 发表
雷击谁来鉴定?如果真是雷击气象局要负上责任@16 查明真相严惩责任人,不要等到出人命才动手。学校甘重要的地方居然发生甘严重的事,不能轻易放过责任人@16

雷击事故由辖区的防雷设施检测所来鉴定.
对这样的事故我们也不想看到.
所以一直希望大家对雷暴的危害要有真切的认识.并利用现有的技术做好预防措施.
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

甘叻 发表于 2009-7-6 09:34 | 显示全部楼层
雷雨季节注意防雷!!!!!!!!!!
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

闷雷 发表于 2009-7-6 16:56 | 显示全部楼层

事故的初步分析

    一、防雷常识
    雷击主要有直接雷击和感应雷击。前者表现为雷电直接击中人畜、建筑物、森林等造成损害;后者表现为雷电电磁脉冲以感应方式沿电源线、信号线、天线、电话线和金属管路等窜入室内击坏电子设备。
    预防直击雷的方法主要是在要保护的对象上边或附近安装避雷针、带、线;预防感应雷的办法主要是金属设备应有良好的接地、有关线路要屏蔽埋地、安装电涌保护器(也就是避雷器)等。
    一般而言,如是直击雷击中一个地方,会在避雷针、带或建筑物上留下接闪的痕迹;如果是直击雷造成的感应雷击,那么顶层的线路、仪器设备等首当其冲先遭受破坏,然后才会是窜到其他楼层;如果感应雷从外部线路入来,那么底层的线路、仪器设备等会先遭受到破坏,然后才会是窜到其他楼层。   
    二、现场勘查了解情况
    7月6日早上,经现场勘查和向校方了解情况,得知事故发生在位于三楼(中间层),该楼安装有合格的避雷带,三层的电源线路安装有避雷器,进入该楼的所有线路是埋地屏蔽进入。避雷带上没有任何接闪的痕迹,室内避雷器正常,雷电计数器没有记录到任何异常电流经过的痕迹。校方没有提到过怀疑事故是雷击造成的。

    由雷击事故造成的规律和现场勘查了解所得到的情况,直击雷或感应雷致火的可能性极其微小。至于会不会是雨水进入或其他原因致使线路短路,造成火灾,这个就不得而知了。
    雷击是天灾,也是人祸!如果不重视,并不采取合理的防范措施,那么......2007年5月23日下午4时34分,重庆开县义和镇政府兴业村小学遭遇雷击,造成兴业村小学四年级和六年级学生7人死亡、19人重伤、20人轻伤……这就是个血淋淋的教训!




[ 本帖最后由 闷雷 于 2009-7-7 08:57 编辑 ]
www06681com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

民生报料|讯闻

    民生报料|讯闻

    板块简介:信宜讯闻、信宜民生报料、信宜发展讨论、为构建和谐信宜而奋斗。

  • 今日主题: 4/全部主题: 125706
  •  发布规则

      本版致力于为信宜人民提供一个表达民意的平台、沟通的桥梁,为构建和谐信宜而奋斗,将宏扬信宜的精神文明建设为目标。
      玉都风风情网关于民生版贴子的声明:
      本网民生版中网友的所发的贴子仅代表发贴网友个人观点,与风情网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请网友仅作参考,并请自行核实相关内容。

      【围观是一种力量、围观改变信宜】

      1、严禁有涉及反党反政,反动言论,以及不文雅不文明的语言。一经发现,本站有权在不通知作者情况下编辑或者删除!
      2、免责申明:本网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任!
      3、严禁任何有攻击他人的言行,一经发现立即封ID处理!
      4、请谨慎看帖,理性回帖.也请勿在本版灌水,要灌水请移玉步去水区灌
      5、发布信息时,请勿夸大事实,否则一经发现,立即删除并不作解析!
      6、报料提示:如果想报料得到回应,建议留下地址或者联系方式,方便后续跟进。


      “风情资讯”用户名所发布的内容,为风情网原创内容或已被授权发布的内容!

     热点图文

     最新动态

    7 X 24小时在线客服

    电话:0668-8884681

    手机:13510735541(微信同号)

    客服QQ1:1592772589
    邮件:admin@06681.com
    Copyright © 2023-2026 信宜玉都风情网版权所有 All Rights Reserved
    免责申明:本网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任
    Powered by Discuz! X3.3 技术支持:信宜玉都风情 粤ICP备20049602号-1 粤公网安备44098302440990号