PVC电线管预埋敷设施工技术要点

  PVC电线管在我们所建工程中应用广泛,存在的问题也比较多。在混凝土中预埋时经常会出现管路不通,管路断裂,造成土建楼板裂缝等情况。有时因预埋不当,造成后期凿楼板、梁柱等现象不断,严重者甚至会影响到土建的结构。因此,在混凝土中预埋好PVC电线导管是非常重要的一项工作,以下是在预埋时应该注意的要点:
   1、首先对施工班组进行全面的技术交底。
  2、熟悉图纸,防止漏埋、错埋。混凝土梁、柱内预埋线管时,线盒、箱要固定牢固,位置要符合设计要求。
    3、管子最小弯曲半径大于等于10D,管子弯曲处弯扁度小于等于0.1D(D为管子外径)。
  4、管进盒、箱连接,一定要使用杯梳,管进入盒、箱与盒、箱里口平齐,一管一孔,不许开长孔。
   5、管口要求平整,管与管,管与盒(箱)等器件连接时,连接件必须要涂胶水,接口要牢固密封。
  6、灯头盒、开关盒埋入混凝土内一定要用泡沫塑料、剧末等填充材料填实用胶带包牢,防止水泥浆灌入盒内。
   7、成排管路在同一位置时,要求管与管之间有2cm以上的间距,排列整齐。
 8、灯头盒,开关盒位置严格按施工图尺寸进行预留,预埋时,放好样,在图上标出管线位置。
   9、单皮钢筋上禁止管子交叉,防止楼板裂缝,交叉管要在双层钢筋内。
 10、在土建模板上开洞时要求机械开洞,开洞产生的剧末要及时进行清理。
   11、用镀锌铁丝固定管子时,禁止将管子与主筋绑在一起,以免影响结构。
 12、管进盒箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固,弯曲部位按要求固定,向上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管要封堵预留管口。
   13、每次混凝土浇捣时必须有专人守护预埋管。
 14、墙面开凿预埋线管时,必须要采用切割机开槽,开槽时不能过宽过大,开槽深度必须保证管子的保护层厚度,开槽的宽度和深度均大于管外径的1.5倍,保护层厚度不小于15mm。梁、柱上严禁开凿。
     以上是PVC电线管在楼板内、墙体内预埋时常见的问题,希望大家引起注意