小火子 发表于 2014-10-22 18:01

找人找师傅帮安装水电

本帖最后由 小火子 于 2015-1-7 11:47 编辑

现想找师傅帮安装水电,要求布线整齐合理。下面是一些参考图























五金模-陆生 发表于 2014-10-22 18:22

{:soso_e113:}

建筑木工 发表于 2014-10-22 18:56

是新房吗?

专业水电佬 发表于 2014-10-22 19:26

专业水电安装,水钻钻孔。13360755675

棉花糖8491 发表于 2014-10-22 19:48

{:soso_e100:}

穷人一族 发表于 2014-10-23 15:38

这样的布法看起来很规范,但好看不中用,每根管靠得太近,而且又那么多,贴地板后会出现空心暗响现象,转角弯成90度角是好看很整齐,埋在下面也看不到,并且也不好拉线,如果放好线再走的话也没问题,但以后出现维修就成问题了,除非你走很细的线。做暗线最好是顺着方向尽可能自然走管为最佳。

风之皆皆1 发表于 2014-10-23 15:43

{:soso_e100:}

怀香人 发表于 2014-10-23 17:45

穷人一族 发表于 2014-10-23 15:38
这样的布法看起来很规范,但好看不中用,每根管靠得太近,而且又那么多,贴地板后会出现空心暗响现象,转角 ...

完全赞同楼上的观点。
示范图中不合理的地方,胶管超过3个直角,是非常难放线的;凿楼板的做法欠妥吧,一般住宅的地板8--10公分厚。

龙之吻 发表于 2014-10-23 19:29

本帖最后由 龙之吻 于 2014-10-23 19:38 编辑

可以做,但价钱就不是信宜这价钱了喔,再就材料会更多喔,万一楼下投诉,物业罚钱,你要负责喔,15089612394

失地农民 发表于 2014-10-24 09:37

本帖最后由 失地农民 于 2014-10-24 09:41 编辑

我的看法,缺点:1 施工难度加大了一倍。2 人工费会多一倍。3 材料费会多一倍。4 做好之后想更换电线是不可能了。5 这样凿过的楼板安全吗?6 处理不好的话,线路对上的地砖真会出现空响的现象。好处:确实好看。但是,缺点是实实在在的,先不说以后维护的问题,人工和材料你最少也要浪费掉几千元。排得再好看有用吗?地板砖一贴,你还看得见?另外,我想问个问题:吃饭的时候,你把米一粒一粒排列好了,再一口吃下去,会不会更香一点?有这个必要吗?

我爱我家灯饰 发表于 2014-10-24 11:30

老板你这图是那来的,这样是边放管边放线的一次性工程,对于日后维护比较麻烦,暗线最好不要有横管连接。90角度弯得太死了,穿不到线去。材料,工钱浪费,不中用。水电安装电话,18823883467

飞舞文蝇 发表于 2014-10-24 13:31

不知楼主是装工厂还是商品房?一般电线部置先考虑走墙,墙走不过考虑走天花,天花走不过考虑走地板。

小火子 发表于 2014-10-25 12:15

穷人一族 发表于 2014-10-23 15:38
这样的布法看起来很规范,但好看不中用,每根管靠得太近,而且又那么多,贴地板后会出现空心暗响现象,转角 ...



按这个来,像这么大个弯线随便都可以拉吧。

小火子 发表于 2014-10-25 12:19

怀香人 发表于 2014-10-23 17:45
完全赞同楼上的观点。
示范图中不合理的地方,胶管超过3个直角,是非常难放线的;凿楼板的做法欠妥吧, ...

以第三个图为参考,不凿楼板,做好水路过桥

穷人一族 发表于 2014-10-25 22:18

小火子 发表于 2014-10-25 12:15
按这个来,像这么大个弯线随便都可以拉吧。

转角越少、角度越大越顺、直线距离越短、减少破坏楼板结构为更佳
页: [1] 2
查看完整版本: 找人找师傅帮安装水电