JS防水屋面施工空鼓、裂缝怎么办?

JS防水涂料在实际应用过程中,只要按照标准的施工方法来做,出现渗漏的几率很小。但是考虑到施工现场的具体条件,以及基层为水利、施工水平、随意加水等人为因素,就市场会出现空鼓、裂缝等现象。本文就该现象出现的原因进行分析及应对,以免在施工过程中出现同样错误。

涂膜防水层空鼓

现象:防水涂膜空鼓,鼓泡随气温的升降而膨大或缩小,使防水涂膜被不断拉伸,变薄并加快老化。

原因分析:
1、基层含水率过高,在夏季施工,涂层表面干燥成膜后,基层水分蒸发,水汽无法排出而起泡、空鼓。
2、冬季低温施工,水性涂膜没有干就涂刷上层涂料,有时涂层太厚,内部水分不易逸出,被封闭在内,受热后鼓泡。
3、基层没有清理干净,涂膜与基层粘结不牢。

防治措施:基层必须干燥,清理干净,先涂刷界面剂,干燥后涂刷首道防水涂料,等干燥后,经检查无气泡、空鼓后方可涂刷下道涂料。


涂膜防水层裂缝

现象:沿屋面预制板端头的规则裂缝,也有不规则裂缝或龟裂翘皮,导致渗漏。

原因分析:
1、建筑物的不均匀下沉,结构变形,温差变形和干缩变形,常造成屋面板胀缩、变形,使防水涂膜被拉裂。
2、使用伪劣涂料,有效成分挥发老化,涂膜厚度薄,抗拉强度低等也可使涂膜被拉裂或涂膜自身产生龟裂。

防治措施:
在涂膜由于受基层影响而出现裂缝后,沿裂缝切割20mm× 20mm(宽×深)的槽,扫刷干净,嵌填柔性密封膏,再用涂料进行加宽涂刷加强,和原防水涂膜粘结牢固。涂膜自身出现龟裂现象时,应清除剥落、空鼓的部分,再用涂料修补,对龟裂的地方可采用涂料进行嵌涂两道。


反挑梁过水洞渗漏水

现象:雨水沿洞内及周边的缝隙向下渗漏。

原因分析:
过水洞及周围有贯通性孔、缝,又未作好防水处理,而产生渗漏水。当过水洞有预埋管时,预埋管端头与混凝土的接缝处密封不好也会产生渗漏水。

防治措施:
过水洞周围的混凝土应浇捣密实,过水洞宜用完好、无接头的预埋管,管两端头应突出反挑梁侧面10mm,并留设20mm×20mm的槽,用柔性密封膏嵌填,过水洞及周围的防水层应完整,无破损,粘结要牢固,过水洞畅通。